濕度和溫度變送器,室內外使用。管道安裝。
- 相對濕度、溫度傳感器位于150mm桿子上。測量值也可以轉換為其它濕度解釋:露點溫度、絕對濕度、比濕度、混合率、比焓。
發貨清單
應用領域 - 空氣濕度測量和控制
- 建筑物HVAC管理
- 建筑物HVAC自動化
- 貨倉,溫室
- 生產廠
- 博物館、檔案館、畫廊
- 空調室
- 氣象站
測量的溫度值可轉換為RS232串行輸出。
串行輸出RS232 - 變送器工作于ModBus RTU通訊協議或者Advantech ADAM兼容協議。利用PC,用戶可在配置模式下自行選擇協議。串行連接可讀取實際讀數和修改變送器配置。變送器始終工作于從站模式例如只響應主站設備詢問。變送器的地址空間從1至255。通訊速度是110至115200Bd。
從RS232總線中的多個變送器采集數據,需要第三方軟件:LabVIEW from National Instruments, TIRS.NET, ControlWeb, EasyView。 |
|
軟件
Comet數據庫
數據采集和分析的全面方案。使用方便又高度靈活的數據庫軟件,適用于Comet變送器和調節器。
傳感器RS485/232應用程序
能夠和RS485/RS232輸出型傳感器通訊并且發送數據到Comet數據庫。
T-Sensor軟件
Comet變送器和調節器免費配置軟件。
SensorReader軟件
Comet變送器和調節器基本數據采集軟件。免費下載。
第三方軟件
ControlWeb, TIRS.NET, LabVIEW 等等。支持這些由第三方公司提供的軟件。
|
規格
輸出 |
RS232 |
測量值 |
相對濕度和溫度 |
結構類型 |
管道安裝 (150mm) |
設計 |
工業 |
溫度測量范圍 |
-30 to +125°C |
繼電器輸出 |
否 |
兩態輸入 |
否 |
LCD顯示器 |
是 |
相對濕度范圍 |
0 to 100% |
相對濕度測量精度 |
±2.5% relative humidity from 5 to 95% at 23°C |
溫度輸出精度 |
±0.4°C |
可用溫度單位 |
攝氏度、華氏度 |
露點溫度輸出精度和范圍 |
±1.5°C at ambient temperature T<25°C and RH>30%
range -60 to +80 °C |
絕對濕度輸出精度和范圍 |
±1.5g/m3環境溫度下 T < 25°C;
范圍 0 to 400 g/m3 |
比濕度輸出精度和范圍 |
±2g/kg環境溫度下 T < 35°C;
范圍 0 to 550 g/kg |
混合比輸出精度和范圍 |
±2g/kg at ambient temperature T < 35°C
range 0 to 995 g/kg |
比焓輸出精度和范圍 |
±3kJ/kg at ambient temperature T < 25°C
range: 0 to 995 kJ/kg |
工作溫度范圍 |
-30 to +80°C |
LCD顯示器工作溫度范圍 |
可讀工作溫度+70°C,超過+70°C建議關閉LCD顯示器 |
濕度傳感器溫度補償 |
所有溫度范圍 |
通訊協議 |
ModBus RTU和Advantech ADAM可兼容協議 |
通訊速度 |
110 to 115200 Bd |
傳感器蓋過濾功能 |
0.025mm - 不銹鋼網過濾器 |
IP保護 |
IP65電路、IP40傳感器 |
電源 |
9-30Vdc、電流消耗大約6mA |
尺寸 |
88.5 x 250 x 39.5 (W x H x D)、桿長150mm |
重量 |
310g |
保修 |
2年 |
|